Lietuvos Audi klubo forumas
Bendras Forumas => Bendri klausimai, atsakymai (ne apie techniką) => Temą pradėjo: something_A6 2012 Spalio 09, 11:50:26
-
ne elektrikas esu , tad klausiu cia :D
teisingai jungiu?
termostatas Salus bevielis , katilas Viessman vitopend
tai kiek suprantu reikia sujungti L(rudas laidas) ir N (melynas laidas), kabeliu NYM (3 gyslos) ir viskas turetu veikti :V
ta prasme jau termostatu galesiu reguliuoti sildyma :V
bet kabelis NYM, 3 gyslu, rudas melynas zalias/geltonas, kur zalia/geltona kisti ? ar ji is vis niekur nejungti?
aciu
(http://d1.dippic.com/i/00103/eedxtxkgmtir_t.jpg) (http://dippic.com/eedxtxkgmtir)
-
niekas nezinot :V
-
Būtum klausęs šildymo temoje, gal ir atsakytų greičiau.
Būna pas pečius trumpiklis įdėtas, tad jį išėmus jungi reguliatorių.
1 ir L laidą išimk ir pečius turėtų nebeveikti. Tai ir yra trumpiklis.
Bet čia ne mano sritis, už klaidas neatsakau, tik pas save taip pasijungiau.
-
taip , istraukus 1 ir L laidus , neveikia pecius
kai istraukiu situos, atsilaisvina L vieta
tai pajungiu termoreguliatoriu i L ir N, kaip parodziau paveislelyje
nei pecius nei termoreguliatorius neveikia :) :V
(http://www.pics.lt/images/67salr_tn.jpg) (http://www.pics.lt/view.php?filename=67salr.jpg)
-
Tai pala, vietoj ištraukto laido (trumpiklio) nejungi? Kodėl? :think:
Juk tam jis ir skirtas, kad ateity taimerį arba kitą valdiklį pasileistum.
-
tai nori pasakyti kad termostato L laida kisti i 1 katile
ir termostato N laida kisti i katilo L,
ar kaip cia tada iseina :G
ne elektrikas as :V
-
Būna pas pečius trumpiklis įdėtas, tad jį išėmus jungi reguliatorių.
1 ir L laidą išimk ir pečius turėtų nebeveikti. Tai ir yra trumpiklis.
Tai darei kaip sakei, ar ne? :) Aš ir ne elektrikas. Bet aš taip pasijungiau ir tik taip veikia pečius.
-
Trumpikli is katilo permeti ant termostato L ir COM kontaktu
L jungi i termostato L
N jungi i termostato N
1 jungi i termostato NO
-
Trumpikli is katilo permeti ant termostato L ir COM kontaktu
L jungi i termostato L
N jungi i termostato N
1 jungi i termostato NO
naudoju 3 gyslu kabeli NYM
tai ta prasme :
rudas L i termostato L, bet jau trumpiklis pagal tave cia bus, tai i sita viena skyle juos abu jungti (ruda laida ir trumpikli)?
melynas N i termostato N, cia aisku viskas .
1 jungi i termostato NO, tai cia tą kitą laisvą 3-ia gysla (zalias/geltonas laidas)?
-
(http://img802.imageshack.us/img802/6559/67salr.th.jpg) (http://img802.imageshack.us/img802/6559/67salr.jpg)
-
(http://img802.imageshack.us/img802/6559/67salr.th.jpg) (http://img802.imageshack.us/img802/6559/67salr.jpg)
aciu visiems uz atsakymus ir patarimus,
viskas veikia jau, :) (y)