Tai va chebryte, mersas dave daug kaitros pozeminiame garaze.

Gaisrininkai tik su dujokaukemis ir prozektoriais priejo prie gaisro zidinio. 5 slangas susijunge, kad prieitu (~80 metru tunelio). Visos perdangos ir laikanciosios gelzbetonines konstrukcijos, esancios aplink gaisro epicentra, nebetinkamos eksploatuoti (istrupejo ir islinko). Virsuje automobiliams draudziama vaziuoti, apacioje baisu vaikscioti, nes nesaugu. Lietaus nuoteku vamzdziai nuo dumu kaitros kaip desreles issilankste. Su pirmininku darome pirmadieni skubu susirinkima, kurio metu spresime, ka daryti. Greiciausiai ieskosime ekspertu, kurie tinkamai ivertintu zala konstrukcijoms, jeigu jas reikes keisti, keisime, taciau reikes isardyti centra garazu masyvo, kai kuriuos virsutinius garazus nugriauti, kad butu galima pakeisti sijas. Ivykio kaltininkas pagyvenes vyriskis,
kuris buvo rusyje ir ieskojo agurku, kai tuo metu mersas uzsidege, nors ir taip aisku, kad kazka konstravo. Jeigu savo noru neatlygins zalos, bendrija pateiks ieskini teismui. Mano garazai buvo pakankamai toli nuo gaisro zidinio, taciau visos durys ir isorines plytos apruko. Viduje per ventiliacijos angas priejo siek tiek kietuju daleliu, kurias siandien vaziuosiu nuvalyti, nes po to niekaip neatplausiu nuo piriaus usa blendu, paneliu ir kt. Zodziu tiek.

Reikes apsidrausti savo garaza ir normalu gesintuva nusipirkti, kai pirius pakeis gyvenama vieta.